В этом случае для каждых 5 градусов повышения температуры окружающей среды UНРОПН увеличивают на 2%. 2. 9 Ток пропускной способности ограничителя (ток большой длительности) — максимальное значение (амплитуда) прямоугольного импульса тока длительностью не менее 2000 мкс, которое прикладывается к ограничителю в процессе испытаний на пропускную способность 20 воздействий. Удельная энергоемкость — рассеиваемая ограничителем энергия после нагрева его до 60 °С и последующего приложения одного нормируемого импульса тока, отнесенная к 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения ограничителя. В нормальном рабочем режиме ток через ограничитель перенапряжения опн 10 имеет емкостный характер и составляет десятые доли миллиампера.

Для подключения отдельных потребителей, в том числе для линейных ответвлений, может использоваться СИП с фазной жилой сечением не менее 16 мм2.

Ограничители перенапряжений могут быть снабжены предохранительными устройствами, обеспечивающими взрывобезопасность аппарата.

В этом случае пропускная способность ограничителя при прямоугольном импульсе тока (I 2000 МКС) должна быть не менее 250 А. Допустимые (выдерживаемые) кратности коммутационных и грозовых перенапряжений электрических машин приведены в таблице 3. Где W1 — наибольшая энергия, рассеиваемая ограничителем в одном цикле гашение — зажигание (гашение в ноль тока промышленной частоты и повторное зажигание в момент максимума восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе).

Знание основ электробезопасности обязательно для персонала, обслуживающего электроустановки и электрооборудование. ОПН 10 кВ состоит из полимерного корпуса и кремний-органической оболочки, опн 110 имеющей оребрение. Внутри корпуса ограничителя расположена колонка варисторов, к которым с торцов примыкают контактные элементы - металлические фланцы с крепежными отверстиями. Также на фланцах нанесена маркировка ОПН 10 кВ, выполненная методом лазерной гравировки. Высокая механическая прочность и малая масса ОПНп позволяет устанавливать их непосредственно на линиях электропередач, на выводах трансформаторов и электродвигателей, в ячейках КРУ, а также между фазами для глубокого ограничения межфазовых перенапряжений. Номинальное напряжение - это нормативный параметр, опн 110 определяющий значение переменного напряжения, которое ОПН должен выдерживать в течение 10 секунд при рабочих испытаниях.

Но при возникновении перенапряжений резисторы ОПН переходят в проводящее состояние и ограничивают дальнейшее нарастание перенапряжения до уровня, безопасного для изоляции защищаемой электроустановки. Такие ограничители перенапряжения представляют собой один конструктивный элемент с нелинейным сопротивлением. Число полупроводниковых дисков в них набирается в соответствии с категорией защищаемой электроустановки.